Hallo an alle.
Ich habe einen Köln-Sitter Brennofen mit Schmelzkegelsteuerung.
Ich würde den Ofen gern mit einer TC66 Steuerung und SSD-Relais nachrüsten . Hat vielleicht jemand einen Schaltplan von einem ähnlichen Modell?
Der Ofen ist jetzt 1Phasig 230V und hat 2 Heizwendeln mit mech.Thermostaten.
Ich möchte gern jede Heizung mit einem SSD-Relais und einer eigenen Phase ansteuern um die Leistung wenigstens auf 2Phasen zu verteilen.
Könnt ihr mir Helfen?
MfG Frank
Benutzeravatar
Brennofen-Reparatur
Beiträge: 51
Registriert: Freitag 7. Januar 2022, 15:45
Wohnort: Westerwald
Kontaktdaten:

Re: Kiln-Sitter Steuerungsumbau

Beitrag von Brennofen-Reparatur »

Hallo Frank,

sind die Heizwendel in Reihe oder parallel geschaltet? Bei Reihenschaltung benötigst du neue Heizwendel. Bei Parallelschaltung kannst du jeden Heizwendel auf eine eigene Phase legen dann fließen da ungefähr 7 bis 8 Ampere pro Phase. Ein Thermoelement (Typ S oder Typ K) benötigst du auch noch damit deine TC 66 einen IST-Wert aus dem Ofen bekommt. Bitte vor die beiden SSR ein mechanisches Schütz als Sicherheitsschütz schalten.
frankkr
Beiträge: 2
Registriert: Mittwoch 20. Juli 2022, 19:52

Re: Kiln-Sitter Steuerungsumbau

Beitrag von frankkr »

Hallo Daniel ,
vielen Dank für deine Antwort.
Vielleicht hast du ja ein Schaltplan von einem ähnlichen Aufbau. Das wäre sehe hilfreich.
Danke.
MfG Frank